次氯酸鈉發生器使用過程中的常見故障怎么解決?
次氯酸鈉發生器有著很好的使用效果,完全可以滿足一些水廠飲用水的消毒工作,因為水廠每天的產水是不間斷的,次氯酸鈉發生器的工作穩定性就會顯得特別重要,用戶們在使用的過程中也發現,次氯酸鈉發生器在使用的過程中也會出現一些故障,有些故障是比較常見的,對于這些常見故障要及時的解決,那么次氯酸鈉發生器使用過程中的常見故障怎么解決呢?
一、電解槽結垢
原因:是水質硬度過高,在電解過程中大量的鈣鎂離子附著在電極板,日積月累造成了結垢故障。
解決方法:定期使用濃度為8%~10%的稀鹽酸對電解板進行酸洗,酸洗后及時進行沖洗就可以延緩水垢的產生。
二、出口管路堵塞
原因:當次氯酸鈉發生器出現電解槽有氣泡冒出、并且電解槽溫度上升,并且電流升高時,多數是出口管路堵塞造成的。
解決辦法:關閉止回閥,更換止回閥。止回閥在使用過程中由于動作頻繁、彈簧失效、閥芯結構等原因非常容易損壞,所以當出現上述問題時,不妨通過該方式試一試。
三、電源報警并停機
原因:可能是鹽水箱液位、儲液位過低,電解槽溫度過高,可控硅溫度過高。
解決辦法:停電源并重新加鹽、加水;停電源,待消毒液用完之后再工作;檢查冷卻水是否停水或天熱開機時間過長;檢查風扇是否正常。
四、開機后流量計調不了,或調不到額定流量
原因:鹽泵損壞,或鹽泵吸水口內有空氣,
解決辦法:更換鹽泵,或是停下鹽泵,從流量計上端拔出軟管用力吹幾下,將空氣排出,再起動鹽泵。
關于次氯酸鈉發生器使用過程中的常見故障怎么解決的介紹就到這里了,這些常見的故障大家要掌握解決的方法,以后再處理這類問題時可以及時的進行處理。